Cita de: Fer en Julio 27, 2017, 08:16:47 AMPues ahí ya no seré yo quien te lleve la contraria, jejeje.
Aun así, aun que para uso general para 20 A valdría por norma el de 4 mm2 (3 % de caida) para yn VE que carga horas y horas de forma estable a 4,6 kW seguiría poniendo 6 mm2.
Para 5 m igual no, para 33 m seguro.
El técnico que vino parecía muy competente la verdad, y muy abierto a todo lo q le decía, no se....
Solo me queda pensar que tiene el problema de por donde pasar el cable, quizá haya elegido 4mm por eso.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk