« en: Junio 14, 2018, 06:49:40 pm »
Hola,

Antes de nada agradecer infinitamente al Foro todo lo que he aprendido de el y me a permitido decidir como hacer la instalación del wallbox en casa.

Os pongo alguna cotillo para que veais como quedó.

Me surge una duda... NO he montado Protector de sobretensiones y ahora me sale la duda de si debo de montarlo o no...

Cuando vinieron a montarlo todo se lo comenté y me dijeron que no era necesario y creo que además no me cabe en el cuadro... 

Qué hago?


Leafyou

  • Moderador global
  • Maestro
  • *****
  • Mensajes: 2314
  • Puntos positivos: 35
    • Ver Perfil
Re:Instalación Finalizada
« Respuesta #1 en: Junio 14, 2018, 10:21:06 pm »
Hola,

Antes de nada agradecer infinitamente al Foro todo lo que he aprendido de el y me a permitido decidir como hacer la instalación del wallbox en casa.

Os pongo alguna cotillo para que veais como quedó.

Me surge una duda... NO he montado Protector de sobretensiones y ahora me sale la duda de si debo de montarlo o no...

Cuando vinieron a montarlo todo se lo comenté y me dijeron que no era necesario y creo que además no me cabe en el cuadro... 

Qué hago?
Que no era necesario?? Y se quedaron tan anchos... Por 120€ más, duermes tranquilo. Si no te cabe en el cuadro, pues al lado en otra caja.

ForoEV, pioneros de la movilidad eléctrica

Re:Instalación Finalizada
« Respuesta #1 en: Junio 14, 2018, 10:21:06 pm »

ccastine

  • Delegado AUVE
  • Experto
  • ****
  • Mensajes: 573
  • Puntos positivos: 20
    • Ver Perfil
Re:Instalación Finalizada
« Respuesta #2 en: Junio 14, 2018, 10:31:27 pm »
¿Necesario? ¡Es obligatorio! Proteccion para transitorias y permanentes, ambas cosas.

Akenaton

  • Miembro AUVE
  • Maestro
  • *
  • Mensajes: 1651
  • Puntos positivos: 34
  • Hyundai Ioniq Style EV
    • Ver Perfil
Re:Instalación Finalizada
« Respuesta #3 en: Junio 15, 2018, 07:55:25 am »
¿Necesario? ¡Es obligatorio! Proteccion para transitorias y permanentes, ambas cosas.

+1

Ademas, es obligatorio ya que viene en el ITC-BT 52. lo pone en el punto 6.4:

"Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias."
Donde hay voluntad hay camino...

macmanu

  • Nuevo
  • *
  • Mensajes: 8
  • Puntos positivos: 0
    • Ver Perfil
Re:Instalación Finalizada
« Respuesta #4 en: Junio 17, 2018, 12:23:12 pm »
Gracias a todos por las respuestas.

Si no me cabe en el cuadro, lo puedo instalar solo para el cargador del coche?

Gracias

Manu


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

ForoEV, pioneros de la movilidad eléctrica

Re:Instalación Finalizada
« Respuesta #4 en: Junio 17, 2018, 12:23:12 pm »