ForoEV, pioneros de la movilidad electrica

Movilidad eléctrica => Recarga => Instalaciones vinculadas => Mensaje iniciado por: Raforo en Enero 24, 2018, 12:47:46 PM

Título: Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: Raforo en Enero 24, 2018, 12:47:46 PM
Pregunta a los electricistas y personas con conocimientos del tema, que tanto abundan por el foro.

Aprovechando que tengo el contador inteligente e integrado, quería quitar el antiguo ICP de la intalacion, que a veces me salta, no por el coche, sino por suma de electrodomésticos y quizás con su curva de disparo no me salte tanto.
Tengo contratados 4.6kW.
Como el ICP está en un carril DIN distinto a la caja general, que ya no tiene libre ningún espacio, había pensado sustituir el IPC por alguna protección de sobretensiones o lo que me faltara en mi instalacion.
Os adjunto foto de mi cuadro, ICP y la línea exclusiva para el EV que es la caja superior derecha.
La pregunta es: ¿Creéis oportuno aprovechar el DIN para las sobretensiones, se pueden poner aguas arriba entre el contador y eI IG, cual me recomendáis que no se vaya de precio  y por último, creéis que esta instalación pasaría un nuevo boletín?

Muchas gracias(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180124/b1ed7219c2a8c5bd3b5378f7b2d63f56.jpg)

Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk

Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: ccastine en Enero 24, 2018, 01:01:42 PM
Cita de: Raforo en Enero 24, 2018, 12:47:46 PM
Pregunta a los electricistas y personas con conocimientos del tema, que tanto abundan por el foro.

Aprovechando que tengo el contador inteligente e integrado, quería quitar el antiguo ICP de la intalacion, que a veces me salta, no por el coche, sino por suma de electrodomésticos y quizás con su curva de disparo no me salte tanto.
Tengo contratados 4.6kW.
Como el ICP está en un carril DIN distinto a la caja general, que ya no tiene libre ningún espacio, había pensado sustituir el IPC por alguna protección de sobretensiones o lo que me faltara en mi instalacion.
Os adjunto foto de mi cuadro, ICP y la línea exclusiva para el EV que es la caja superior derecha.
La pregunta es: ¿Creéis oportuno aprovechar el DIN para las sobretensiones, se pueden poner aguas arriba entre el contador y eI IG, cual me recomendáis que no se vaya de precio  y por último, creéis que esta instalación pasaría un nuevo boletín?

Tal como describes aprovechando el hueco independiente del ICP es como tengo yo puesto mi protector de sobretensiones.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: DlasEV en Enero 24, 2018, 01:21:39 PM
Yo también sustituí el antiguo ICP por un protector contra sobretensiones, bueno en realidad 2 porque la línea del wallbox sale directamente del armario de contadores hacia el garaje y lleva otro exclusivo para ella.
En el cuadro de casa sólo tuve que aumentar un poco el hueco al pasar de ocupar 2 módulos a 3.
Éste es el que tengo puesto pero la versión hasta 40A:
(https://www.domoelectra.com/tiendaonline/2464-thickbox_default/protector-contra-sobretensiones-permanente-y-transitorias-v-check-2mpt-mini-40a.jpg)

P.D.: No olvides quitar el fusible antes de tocar en nada del ICP.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: Akenaton en Enero 24, 2018, 01:49:54 PM
+1 yo también lo tengo como los compañeros, sustituí el antiguo ICP por un protector con sobretensiones
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: EVerto en Enero 24, 2018, 10:34:01 PM
Alguno sabe si esto sirve como proteccion de sobretensiones transitorias tipo rayo???

https://m.es.aliexpress.com/item/32825013250.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32825013250 (https://m.es.aliexpress.com/item/32825013250.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32825013250)
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: Akenaton en Enero 25, 2018, 08:38:04 AM
Cita de: EVerto en Enero 24, 2018, 10:34:01 PM
Alguno sabe si esto sirve como proteccion de sobretensiones transitorias tipo rayo???

https://m.es.aliexpress.com/item/32825013250.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32825013250 (https://m.es.aliexpress.com/item/32825013250.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32825013250)

Ese ni idea, pero yo lo compre efimarket (https://www.efimarket.com/sobretensiones) y ningun problema
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: Leafyou en Enero 25, 2018, 09:32:05 AM
Cita de: EVerto en Enero 24, 2018, 10:34:01 PM
Alguno sabe si esto sirve como proteccion de sobretensiones transitorias tipo rayo???

https://m.es.aliexpress.com/item/32825013250.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32825013250 (https://m.es.aliexpress.com/item/32825013250.html?pid=808_0005_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32825013250)
Yo para proteger un coche de 30.000€ , no compraría nada chino

Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk

Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: EVerto en Enero 25, 2018, 10:22:01 AM
ya..., no te falta razón, la calidad es discutible en cualquier caso pero yo pregunto por la funcionalidad... quiero saber si funcionalmente tiene sentido poner este protector de sobretensiones transitorias.

Por otra parte, aquí a varias personas entre las que me incluyo que hemos comprado cargadores de coche tipo 1 y tipo 2 chinos y hasta la fecha ningún problema. Los acabados y los valores de carga en todo momento son correctos.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: Raforo en Enero 25, 2018, 05:00:00 PM
Ayer fui a una tienda de suministros eléctricos a preguntar y a comprar la protección de sobretensiones y fue de risa.
El vendedor me dijo que no debía quitar el ICP sin permiso de la suministradora, que estaba precintado, yo le dije que ahora el precinto y el ICP estaba en el Contador, pero no se quedó convencido.
Además me dijo que no podía ir en la caja del ICP, que tenía que ir en la caja general.
Estaba un electricista comprando también y al oirme decir que era para proteger un vehículo eléctrico, me dijo que el tenía que instalar un par de cargadores y que lo había mirado y que no hacía falta, que los cargadores ya llevan protección de sobretensiones.
Le fui a preguntar si se había leído la ITC, pero no me acordaba del número y preferí no hacer sangre.
Así que, les di las gracias por la ayuda y me volví.

Prefiero la opinión de gente que sabe cómo vosotros, muchas gracias por las respuestas. 

Enviado desde mi SM-J730G mediante Tapatalk

Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: Leafyou en Enero 25, 2018, 05:07:55 PM
Cita de: Raforo en Enero 25, 2018, 05:00:00 PM
Ayer fui a una tienda de suministros eléctricos a preguntar y a comprar la protección de sobretensiones y fue de risa.
El vendedor me dijo que no debía quitar el ICP sin permiso de la suministradora, que estaba precintado, yo le dije que ahora el precinto y el ICP estaba en el Contador, pero no se quedó convencido.
Además me dijo que no podía ir en la caja del ICP, que tenía que ir en la caja general.
Estaba un electricista comprando también y al oirme decir que era para proteger un vehículo eléctrico, me dijo que el tenía que instalar un par de cargadores y que lo había mirado y que no hacía falta, que los cargadores ya llevan protección de sobretensiones.
Le fui a preguntar si se había leído la ITC, pero no me acordaba del número y preferí no hacer sangre.
Así que, les di las gracias por la ayuda y me volví.

Prefiero la opinión de gente que sabe cómo vosotros, muchas gracias por las respuestas. 

Enviado desde mi SM-J730G mediante Tapatalk
Bueno, las perlas que puedas oír por allí, son de traca.
Te recomiendo que compres en un almacén de electricidad y si puede ser a nombre de un electricista, mucho mejor.
También hay ofertas en internet.

Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk

Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: ccastine en Enero 25, 2018, 08:09:27 PM
Cita de: Raforo en Enero 25, 2018, 05:00:00 PM
El vendedor me dijo que no debía quitar el ICP sin permiso de la suministradora, que estaba precintado, yo le dije que ahora el precinto y el ICP estaba en el Contador, pero no se quedó convencido.
Eso ya denota lo (des)informado del buen hombre que estaba tras del mostrador. Desde que se comenzaron a instalar los contadores electrónicos, y de eso hace ya años, la reglamentación cambió a que quien tenga este tipo de contador puede prescindir del ICP físico.


Cita de: Raforo en Enero 25, 2018, 05:00:00 PM
Estaba un electricista comprando también y al oirme decir que era para proteger un vehículo eléctrico, me dijo que el tenía que instalar un par de cargadores y que lo había mirado y que no hacía falta, que los cargadores ya llevan protección de sobretensiones.

ITC-BT-52 artículos 6.3 y 6.4

6.3 Medidas de protección contra sobreintensidades. Los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, deberán protegerse contra sobrecargas y cortocircuitos con dispositivos de corte omnipolar, curva C, dimensionados de acuerdo con los requisitos de la (ITC) BT-22.
Cada punto de conexión deberá protegerse individualmente. Esta protección podrá formar parte de la instalación fija o estar dentro del SAVE.

6.4 Los dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias deben ser instalados en la proximidad del origen de la instalación o en el cuadro principal de mando y protección, lo más cerca posible del origen de la instalación eléctrica en el edificio.
Título: ¿ICP necesario con contador inteligente?
Publicado por: 77markus77 en Mayo 01, 2021, 11:11:07 AM
Aupa compis:

Este hilo me ha hecho saltar una duda que tiene que estar resuelta desde hace tiempo pero que ahora le aparecerá a más gente.

Al contratar dos tarifas quién se encarga del control del límite de potencia es el contador inteligente, pero ¿qué pasa con todas las viviendas que a pesar de tener contador inteligente todavía tienen el ICP de toda la vida?

Entiendo que esto debe estar resuelto porque cualquiera hasta ahora podía cambiar de potencia si lo necesitaba. Pero supongo que era necesaria la intervención de la compañía para reemplazar el ICP por uno adecuado a la nueva potencia, o aún más lógico para anular el ICP, puesto que teniendo un contador inteligente, el mismo, ya no tiene utilidad.

¿Qué va a pasar a partir del 1 de Junio? ¿Habrá largas listas de espera para que vengan a quitar el ICP a quienes decidamos tener dos tramos de potencia?

¿O tenemos potestad para eliminar el ICP por nuestra cuenta? Porque el mío sigue con el sello para evitar que sea manipulado.

A ver si quienes estáis más duchos en este asunto podéis poner algo de luz en este asunto.

Agur,
Markus
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: Leafyou en Mayo 01, 2021, 11:42:49 AM
Cita de: 77markus77 en Mayo 01, 2021, 11:11:07 AM
Aupa compis:

Este hilo me ha hecho saltar una duda que tiene que estar resuelta desde hace tiempo pero que ahora le aparecerá a más gente.

Al contratar dos tarifas quién se encarga del control del límite de potencia es el contador inteligente, pero ¿qué pasa con todas las viviendas que a pesar de tener contador inteligente todavía tienen el ICP de toda la vida?

Entiendo que esto debe estar resuelto porque cualquiera hasta ahora podía cambiar de potencia si lo necesitaba. Pero supongo que era necesaria la intervención de la compañía para reemplazar el ICP por uno adecuado a la nueva potencia, o aún más lógico para anular el ICP, puesto que teniendo un contador inteligente, el mismo, ya no tiene utilidad.

¿Qué va a pasar a partir del 1 de Junio? ¿Habrá largas listas de espera para que vengan a quitar el ICP a quienes decidamos tener dos tramos de potencia?

¿O tenemos potestad para eliminar el ICP por nuestra cuenta? Porque el mío sigue con el sello para evitar que sea manipulado.

A ver si quienes estáis más duchos en este asunto podéis poner algo de luz en este asunto.

Agur,
Markus
Es que ese ICP no tiene sentido de ser, ya te lo tenían que haber quitado al instalar el contador inteligente.
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: jim3cantos en Mayo 01, 2021, 01:34:23 PM
En pisos normalmente el wallbox está conectado directamente al contador inteligente ("aguas arriba" del ICP) con lo que entiendo que no es problema si el aumento de potencia es para cargar el VE en periodo valle. Otro tema son las viviendas unifamiliares...
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: deebass en Mayo 01, 2021, 02:59:39 PM
Cita de: jim3cantos en Mayo 01, 2021, 01:34:23 PM
En pisos normalmente el wallbox está conectado directamente al contador inteligente ("aguas arriba" del ICP) con lo que entiendo que no es problema si el aumento de potencia es para cargar el VE en periodo valle. Otro tema son las viviendas unifamiliares...

This...  :)

Además, por lo que tengo entendido, puedes llamar a cualquier electricista a que te haga la operación de quitar el ICP, ya que el control de potencia lo hace actualmente el propio contador (y además con unos límites más laxos que el ICP de toda la vida ;) )
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: 77markus77 en Mayo 01, 2021, 05:22:21 PM
Aupa:

La verdad que no entiendo por qué tenemos todos los vecinos del barrio aún el ICP.

Lo de que puede quitarlo cualquier electricista ¿quiere decir que no hay que avisar a la distribuidora?

Vamos, ¿y si lo quito yo? Con el debido cuidado por supuesto, ¿no pasa nada? Está claro que no sirve para nada pero me mosquea porque siempre ha sido "ilegal" romper los sellos.  ::)

Se nota que soy un poco viejuno, ¿no?  ;D

Pues me parece que igual este finde me lo llevo por delante.

Agur,
Markus
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: Leafyou en Mayo 01, 2021, 05:30:54 PM
Cita de: 77markus77 en Mayo 01, 2021, 05:22:21 PM
Aupa:

La verdad que no entiendo por qué tenemos todos los vecinos del barrio aún el ICP.

Lo de que puede quitarlo cualquier electricista ¿quiere decir que no hay que avisar a la distribuidora?

Vamos, ¿y si lo quito yo? Con el debido cuidado por supuesto, ¿no pasa nada? Está claro que no sirve para nada pero me mosquea porque siempre ha sido "ilegal" romper los sellos.  ::)

Se nota que soy un poco viejuno, ¿no?  ;D

Pues me parece que igual este finde me lo llevo por delante.

Agur,
Markus
Sin problema.
Puedes sustituirlo por un magnetotérmico o si no tienes protector de sobretensiones, sería más indicado aún.
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: 77markus77 en Mayo 01, 2021, 09:16:12 PM
Aupa leafyou:

Pues sí. He dado con este otro hilo antiguo.

https://foroev.com/index.php?topic=8848.0

Así que voy a ver cual me puede valer. Actualmente el hueco es de solo un módulo (ICP de 15A).

Si tenéis recomendaciones sobre el protector de sobretensiones (u otras opciones ya que me pongo en faena) son bienvenidas.

Me parece que con el cambio de tarifas vamos a ser bastantes foreros los interesados en este asunto.

Agur,
Markus
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: Leafyou en Mayo 01, 2021, 10:49:17 PM
Cita de: 77markus77 en Mayo 01, 2021, 09:16:12 PM
Aupa leafyou:

Pues sí. He dado con este otro hilo antiguo.

https://foroev.com/index.php?topic=8848.0

Así que voy a ver cual me puede valer. Actualmente el hueco es de solo un módulo (ICP de 15A).

Si tenéis recomendaciones sobre el protector de sobretensiones (u otras opciones ya que me pongo en faena) son bienvenidas.

Me parece que con el cambio de tarifas vamos a ser bastantes foreros los interesados en este asunto.

Agur,
Markus
http://moeverline.es/tienda/protector-contra-sobretensiones-cirprotec-2mpt-mini-solo-modelo-monofasico/
Este igual te cabe.

Nota admin: El enlace de arriba está roto. Entiendo que este este modelo:
https://www.portalelectricidad.es/protector-de-sobretensiones-permanentes-y-transitorias-mini-2px25a.html
Título: Re:¿ICP necesario con contador inteligente?
Publicado por: kurrante en Junio 18, 2021, 11:12:25 AM
Hola

Estoy en la misma tesitura. Pedí aumento de potencia, pagué los derechos de extensión (de 4,6 a 7,6 en mi caso).

Miro el cuadro del piso y toma ya, diferencial a 40A pero limitador ICP a 25A. Tengo wallbox de 32A, mal vamos.

Llamo a la distribuidora (UFD) para pedir que lo cambien y me dicen que me busque la vida, pues el ICP no les constaba como suyo (te cobrarían alquiler de 0.03€ al mes si fuera suyo). El gestor de la distribuidora me asegura que si la instalación está hecha como dios manda, el ICP me cortaría el wallbox si lo pongo a más de 25A. Me veo casi llamando al electricista.

Se me ilumina en la bombilla, pues el wallbox lo instalaron cuando ya tenía contador digital, por lo que el ICP no es obligatorio. El wallbox tiene su propio cuadro con varias protecciones. ¿Y si han conectado el wallbox directamente al contador?

Apago el ICP de casa y me bajo al garaje a ver el wallbox. Lo enciendo y funciona con el ICP de casa bajado. El instalador conectó directamente a contador. Para unas cosas mal pero para otras bien, pero de momento ya no tengo que cambiar el ICP de la casa, pues el aumento de potencia lo necesito solo para el coche.

Saludos
Título: Re:¿ICP necesario con contador inteligente?
Publicado por: 77markus77 en Junio 18, 2021, 01:09:10 PM
Aupa:

Eso que explicas es correcto. En mi caso es igual. Pero al quitar el ICP de casa puedes aumentar el consumo en la vivienda cuando no estes cargando el vehículo. Por ejemplo si te pones a hacer todo a la vez durante el finde para aprovechar la tarifa "barata", lavadora, secadora, horno y si tienes calor pones el aire acondicionado y ya que tienes la potencia subida le puedes sacar provecho.

Agur,
Markus
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: jim3cantos en Noviembre 10, 2021, 11:27:41 AM
Cita de: 77markus77 en Mayo 01, 2021, 09:16:12 PM
Aupa leafyou:

Pues sí. He dado con este otro hilo antiguo.

https://foroev.com/index.php?topic=8848.0

Así que voy a ver cual me puede valer. Actualmente el hueco es de solo un módulo (ICP de 15A).

Si tenéis recomendaciones sobre el protector de sobretensiones (u otras opciones ya que me pongo en faena) son bienvenidas.

Me parece que con el cambio de tarifas vamos a ser bastantes foreros los interesados en este asunto.

Agur,
Markus
¿Lo cambiaste tú al final?

Voy a ver si encuentro un tutorial para novatos. En una búsqueda rápida he visto que Domoelectra tiene un vídeo sobre el tema...

P.D.: He combinado los dos hilos sobre el tema.
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: 77markus77 en Noviembre 15, 2021, 10:13:12 PM
Aupa compi:

Cita de: jim3cantos en Noviembre 10, 2021, 11:27:41 AM
¿Lo cambiaste tú al final?

Voy a ver si encuentro un tutorial para novatos. En una búsqueda rápida he visto que Domoelectra tiene un vídeo sobre el tema...

P.D.: He combinado los dos hilos sobre el tema.

Al final quité el ICP y santas pascuas. No monté nada en su lugar. Bueno, sí, una borna con la que hice el empalme que ocupa el sitio donde estaba el ICP.

Agur,
Markus
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: jim3cantos en Noviembre 16, 2021, 09:11:22 AM
Cita de: 77markus77 en Noviembre 15, 2021, 10:13:12 PM
Aupa compi:

Al final quité el ICP y santas pascuas. No monté nada en su lugar. Bueno, sí, una borna con la que hice el empalme que ocupa el sitio donde estaba el ICP.

Agur,
Markus
Yo no me atrevo ni a eso (¿Dónde está el fusible para empezar y no electrocutarme?). Un electricista me pasa un presupuesto de 216€ + IVA por el protector (Le pregunto la marca y me dice que él solo pone Schneider. Buscando por ahí, de hecho son mas baratos que ese que está puesto mas arriba) y de 366€ + IVA si además pone un diferencial superinmunizado que según él es necesario arriba en el piso por estar conectado al mismo contador que el wallbox de la plaza (¿correcto?). He intentado contactar también con Nicolás (Electricista24) (https://foroev.com/index.php?topic=10992.0) para contrastar pero debe tener mucho lío porque ni contesta y ahí se ha quedado el tema de momento.
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: deebass en Noviembre 16, 2021, 10:03:13 AM
Cita de: jim3cantos en Noviembre 16, 2021, 09:11:22 AM
Yo no me atrevo ni a eso (¿Dónde está el fusible para empezar y no electrocutarme?). Un electricista me pasa un presupuesto de 216€ + IVA por el protector (Le pregunto la marca y me dice que él solo pone Schneider. Buscando por ahí, de hecho son mas baratos que ese que está puesto mas arriba) y de 366€ + IVA si además pone un diferencial superinmunizado que según él es necesario arriba en el piso por estar conectado al mismo contador que el wallbox de la plaza (¿correcto?). He intentado contactar también con Nicolás (Electricista24) (https://foroev.com/index.php?topic=10992.0) para contrastar pero debe tener mucho lío porque ni contesta y ahí se ha quedado el tema de momento.

Sí, Nicolas va desbordado... le pedí presupuesto para instalar wallbox en mi plaza de garaje (comunitaria) en Madrizzz... le di una semana de tiempo (tras la conversación y tras enviarle el Whatsapp! resumen con los requerimientos) y no contestó. Le reclamé, en base a las buenas referencias del hilo que has citado y a los 3 días de reclamarle me mandó un presupuesto que no tiene en cuenta ni lo hablado ni lo escrito por Whatsapp!, así que he contratado a otro de la lista con buenas referencias.

Por último, estrictamente on-topic, ya que veo que no ha salido hasta ahora en el hilo, para quitar el ICP debe haber IGA (Interruptor General de Alimentación), o poner un IGA en su lugar (ya que antiguamente los ICP hacían también de IGA)
Título: Re:iCP con contador inteligente
Publicado por: Leafyou en Noviembre 16, 2021, 10:36:30 AM
Cita de: jim3cantos en Noviembre 16, 2021, 09:11:22 AM
Yo no me atrevo ni a eso (¿Dónde está el fusible para empezar y no electrocutarme?). Un electricista me pasa un presupuesto de 216€ + IVA por el protector (Le pregunto la marca y me dice que él solo pone Schneider. Buscando por ahí, de hecho son mas baratos que ese que está puesto mas arriba) y de 366€ + IVA si además pone un diferencial superinmunizado que según él es necesario arriba en el piso por estar conectado al mismo contador que el wallbox de la plaza (¿correcto?). He intentado contactar también con Nicolás (Electricista24) (https://foroev.com/index.php?topic=10992.0) para contrastar pero debe tener mucho lío porque ni contesta y ahí se ha quedado el tema de momento.
El fusible está entre el automático general y el contador. Tienes protectores de sobretensiones Cirprotec muy buenos por 100-120€, se cambia en un momento.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: jim3cantos en Noviembre 16, 2021, 12:07:55 PM
Cita de: deebass en Noviembre 16, 2021, 10:03:13 AM
Sí, Nicolas va desbordado... le pedí presupuesto para instalar wallbox en mi plaza de garaje (comunitaria) en Madrizzz... le di una semana de tiempo (tras la conversación y tras enviarle el Whatsapp! resumen con los requerimientos) y no contestó. Le reclamé, en base a las buenas referencias del hilo que has citado y a los 3 días de reclamarle me mandó un presupuesto que no tiene en cuenta ni lo hablado ni lo escrito por Whatsapp!, así que he contratado a otro de la lista con buenas referencias.

Por último, estrictamente on-topic, ya que veo que no ha salido hasta ahora en el hilo, para quitar el ICP debe haber IGA (Interruptor General de Alimentación), o poner un IGA en su lugar (ya que antiguamente los ICP hacían también de IGA)
Dime (si quieres por privado) con quién lo has hecho al final. También quiero revisar la instalación que va al wallbox. Tiene 8 años y no tengo muy claro que cumpla la norma actual.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: FJJR en Noviembre 16, 2021, 12:34:30 PM
Cita de: jim3cantos en Noviembre 16, 2021, 12:07:55 PM
Dime (si quieres por privado) con quién lo has hecho al final. También quiero revisar la instalación que va al wallbox. Tiene 8 años y no tengo muy claro que cumpla la norma actual.

Buenas.

¿Cuánto tiempo tiene el CIE (boletín) de tu casa?...o lo que es lo mismo, ¿Cuántos años tiene tu vivienda?

El CIE o boletín tiene una caducidad de 20 años. En mi caso por ejemplo, que mi casa es del 2003, tiene todavía una validez de 2 años más. Es en ese momento cuando, casi seguro, hasta la propia empresa que tengas contratada de electricidad te pida realizar la actualización del boletín.

Mira cual es tu caso para no realizar algo a lo que te veas obligado en corto plazo y calcula el número de veces que te han pedido el "susodicho boletín" en una inspección eléctrica de la vivienda o, incluso, en algún cambio de compañía eléctrica.

En mi caso ha sido "0".

Salu2.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: jim3cantos en Noviembre 16, 2021, 02:22:53 PM
Cita de: FJJR en Noviembre 16, 2021, 12:34:30 PM
Buenas.

¿Cuánto tiempo tiene el CIE (boletín) de tu casa?...o lo que es lo mismo, ¿Cuántos años tiene tu vivienda?

El CIE o boletín tiene una caducidad de 20 años. En mi caso por ejemplo, que mi casa es del 2003, tiene todavía una validez de 2 años más. Es en ese momento cuando, casi seguro, hasta la propia empresa que tengas contratada de electricidad te pida realizar la actualización del boletín.

Mira cual es tu caso para no realizar algo a lo que te veas obligado en corto plazo y calcula el número de veces que te han pedido el "susodicho boletín" en una inspección eléctrica de la vivienda o, incluso, en algún cambio de compañía eléctrica.

En mi caso ha sido "0".

Salu2.
El boletín de la casa tiene mas de 20 años y de hecho no me comentaron nada los de la distribuidora al solicitar el aumento de potencia (https://foroev.com/index.php?topic=15543.msg124224#msg124224). Otra cosa que no tengo es boletín de la instalación del Wallbox (https://foroev.com/index.php?topic=8160.0).
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: ccastine en Noviembre 18, 2021, 07:23:46 AM
Cita de: FJJR en Noviembre 16, 2021, 12:34:30 PM
El CIE o boletín tiene una caducidad de 20 años.

Es mito, los boletines no caducan. Cosa distinta es que algunas distribuidoras en su momento los grabaran en su sistema informatico con esa caducidad.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: FJJR en Noviembre 18, 2021, 08:29:01 AM
Cita de: ccastine en Noviembre 18, 2021, 07:23:46 AM
Es mito, los boletines no caducan. Cosa distinta es que algunas distribuidoras en su momento los grabaran en su sistema informatico con esa caducidad.

Buenas.

Pues para ser un mito...en una búsqueda simple en Google intenta encontrar una página de las que aparecen al poner "CIE o boletín eléctrico" que no diga que caduca a los 20 años.

Y te aseguro que no todas son de compañías eléctricas.

Otra cosa es que alguien te la pida y te veas obligado a actualizarla o renovarla.

Salu2.
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: Enrique P. en Noviembre 18, 2021, 12:14:36 PM
Hola,

Primero miraría por qué salta el ICP, asegúrate de que no tengas alguna sobrecarga y que la instalación tenga un IGA adecuado conforme a la potencia contratada.

Independientemente del espacio disponible en el cuadro, lo recomendable es instalar tanto un un protector contra sobretensión permanente (es un IGA con un protector acoplado que desconecta el IGA en caso de sobretensión permanente) como un protector contra sobretensión transitoria (conectado entre fase - tierra y neutro - tierra que desvia las sobretensiones transitorias a tierra).

No es solo para cumplir con los reglamentos sino también para proteger la instalación y poder reclamar a la compañia eléctrica en caso de un fallo producido por la propia compañia.

Espero que sirva, un saludo,

Enrique
Título: Re:Sustitución del ICP por protección de sobretensiones
Publicado por: calvo en Mayo 23, 2022, 12:47:12 PM
Parece que todos hemos optado por la sustitución...  ;D ;D ;D

Cita de: Akenaton en Enero 24, 2018, 01:49:54 PM
+1 yo también lo tengo como los compañeros, sustituí el antiguo ICP por un protector con sobretensiones
Título: Sustituir ICP
Publicado por: Leaf-Me en Noviembre 30, 2023, 03:59:13 PM
Hola buenas , despues de mucho leer cada vez estoy mas confuso, quiero quitar el ICP y poner el famoso IGA con proteccion contra sobret. Perm. Y transit. El tema es que mi ICP es de 20A , el cuadro esta montado todo en hilo de 4 porque se dimensionó hace años para 4,4kw , en el boletin me indica max potencia 5,75kw. Dicho esto unos me dicen que cambie el ICP por el IGA igual de 20a y otros que ponga 25a. Que opinais ??? Gracias y salu2
Título: Re:Sustituir ICP
Publicado por: Leafyou en Noviembre 30, 2023, 07:04:57 PM
Cita de: Leaf-Me en Noviembre 30, 2023, 03:59:13 PMHola buenas , despues de mucho leer cada vez estoy mas confuso, quiero quitar el ICP y poner el famoso IGA con proteccion contra sobret. Perm. Y transit. El tema es que mi ICP es de 20A , el cuadro esta montado todo en hilo de 4 porque se dimensionó hace años para 4,4kw , en el boletin me indica max potencia 5,75kw. Dicho esto unos me dicen que cambie el ICP por el IGA igual de 20a y otros que ponga 25a. Que opinais ??? Gracias y salu2
5,75 kW se corresponden a 25A
Título: Re:Sustituir ICP
Publicado por: lmj en Diciembre 03, 2023, 07:15:16 PM
El IGA que pongas (20/25A) se dimensiona por el cableado de la acometida desde el contador hasta el cuadro de la vivienda, si es de 4mm2 debes ponerlo de 20A si es de 6mm puedes ponerlo de 25A. Ya dentro del cuadro, el cableado del IGA al diferencial debe ser del mismo grosor, a partir de ahí la sección del cableado viene determinada por los magnetotérmicos que tengas en el cuadro.