Movilidad eléctrica => Recarga => Wallbox y cables => Mensaje iniciado por: pyrator en Febrero 07, 2018, 12:59:42 AM

Título: Cable para instalacion de 32A
Publicado por: pyrator en Febrero 07, 2018, 12:59:42 AM
Quiero modificar mi instalacion del wallbox de 15A a 30A. Actualmente tengo cable de 2,5mm y creo haber leido que debo pasar a cable de 6mm. pero la duda es si los 3 deben ser de 6mm, o el neutro puede ser de 4mm y la tierra de 2,5mm.

Y sabeis de algun sitio donde conseguir el cable a buen precio
Título: Re:Cable para instalacion de 32A
Publicado por: Polimetro9 en Febrero 07, 2018, 08:11:36 AM
Por el cable Neutro pasa exactamente la misma intensidad que por el de Fase, por lo tanto la sección siempre tendría que ser la misma. Para el cable de tierra, si bien no pasa intensidad salvo en caso de fallo, creo que lo suyo es meterlo también de 6mm, a no ser que tengas problemas de espacio en el tubo y no te quede otro remedio que bajar a 4mm.
Título: Re:Cable para instalacion de 32A
Publicado por: DlasEV en Febrero 07, 2018, 08:51:22 AM
Según normativa los 3 cables deben ser de la misma sección.
Título: Re:Cable para instalacion de 32A
Publicado por: isomax en Febrero 24, 2018, 12:18:08 PM
Salvo secciones de 16 mm2 o más, el neutro y tierra deben ser de la misma sección que fase. Sólo se permite reducir a la mitad en caso de instalaciones trifásicas que se supongan bastante equilibradas.

Mira la itc bt 19 para más detalles sobre la sección necesaria para esa intensidad, según el método de instalación. Si necesitas ayuda para interpretar esa itc, me dices.

Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk