Yo tengo instaladas en casa 10 placas con un total de 4 kW de potencia. Si te sirve de algo, copio a continuación el estudio que me hizo la empresa instaladora sobre el rendimiento en los meses de Abril a Junio 2021:
Fecha fin de instalación: 24/03/2021
Paneles fotovoltaicos
• Cantidad: 10
• Potencia pico nominal 4,2 kW
• Inclinación aproximada: 35o
• Orientación aproximada: Sur
ANÁLISIS DE MÁXIMA POTENCIA
INFORME DE PRODUCCIÓN
Inversor
• Cantidad: 1
• Potencia nominal: 4kW
Se analiza la potencia máxima ofrecida por la planta fotovoltaica en un día favorable en los tres meses posteriores a la instalación y en los tres meses previos a este análisis.
Se toma como referencia los datos técnicos de los elementos ofrecidos por el fabricante, con un valor de pérdidas estándar del 14% ±6%.
Fecha
02/05/2021
20/07/2021
Máxima potencia nominal [W] 4200
4200
Máxima potencia real [W]
3450
3320
Pérdida estándar [%]
80 - (86) - 92
80 - (86) - 92
Pérdida real [%]
82
79*
*Valores fuera del rango aceptable
ANÁLISIS DE ENERGÍA
Se analiza la producción de energía en la planta fotovoltaica en los últimos 6 meses completos.
Se toma como referencia la planta simulada en el sistema PVGIS de la Comisión Europea con las mismas características que la planta en estudio y con un valor de perdidas estándar del 14% ±6%.
Fecha Energía real teórica (kWh)
04.2021 607,63
05.2021 666,57
06.2021 656,51
07.2021 705,22
*Valores fuera del rango aceptable DIAGNÓSTICO
Energía real (kWh)
564,82
697,19
643,57
694,49
Rend. real teórico [%]
80-(86)-92 80-(86)-92 80-(86)-92 80-(86)-92
Rendimiento real [%]
93
105
98
98
Se concluye: la planta fotovoltaica opera dentro de los parámetros normales con excepciones Se han detectado las siguientes excepciones:
• La potencia máxima ofrecida por la planta fotovoltaica se ha reducido ligeramente en las últimas semanas. El análisis estadístico revela una ligera desviación respecto a la media. Las causas más probables de esta situación son las excesivas temperaturas del mes de agosto de 2021, lo que reduce el rendimiento de la instalación, así como la posible suciedad acumulada en la superficie de los paneles fotovoltaicos.
CONSEJOS
• Observar los datos de producción de la planta fotovoltaica en los próximos meses en busca de otras irregularidades que pudiesen desvelar problemas subyacentes.
• Mantener la superficie de las placas fotovoltaicas limpias y libre de sombras.
He de decir que tras una limpieza de las placas en Agosto, han vuelto al rendimiento normal sin desviaciones fuera del rango normal.
Saludos.
Fecha fin de instalación: 24/03/2021
Paneles fotovoltaicos
• Cantidad: 10
• Potencia pico nominal 4,2 kW
• Inclinación aproximada: 35o
• Orientación aproximada: Sur
ANÁLISIS DE MÁXIMA POTENCIA
INFORME DE PRODUCCIÓN
Inversor
• Cantidad: 1
• Potencia nominal: 4kW
Se analiza la potencia máxima ofrecida por la planta fotovoltaica en un día favorable en los tres meses posteriores a la instalación y en los tres meses previos a este análisis.
Se toma como referencia los datos técnicos de los elementos ofrecidos por el fabricante, con un valor de pérdidas estándar del 14% ±6%.
Fecha
02/05/2021
20/07/2021
Máxima potencia nominal [W] 4200
4200
Máxima potencia real [W]
3450
3320
Pérdida estándar [%]
80 - (86) - 92
80 - (86) - 92
Pérdida real [%]
82
79*
*Valores fuera del rango aceptable
ANÁLISIS DE ENERGÍA
Se analiza la producción de energía en la planta fotovoltaica en los últimos 6 meses completos.
Se toma como referencia la planta simulada en el sistema PVGIS de la Comisión Europea con las mismas características que la planta en estudio y con un valor de perdidas estándar del 14% ±6%.
Fecha Energía real teórica (kWh)
04.2021 607,63
05.2021 666,57
06.2021 656,51
07.2021 705,22
*Valores fuera del rango aceptable DIAGNÓSTICO
Energía real (kWh)
564,82
697,19
643,57
694,49
Rend. real teórico [%]
80-(86)-92 80-(86)-92 80-(86)-92 80-(86)-92
Rendimiento real [%]
93
105
98
98
Se concluye: la planta fotovoltaica opera dentro de los parámetros normales con excepciones Se han detectado las siguientes excepciones:
• La potencia máxima ofrecida por la planta fotovoltaica se ha reducido ligeramente en las últimas semanas. El análisis estadístico revela una ligera desviación respecto a la media. Las causas más probables de esta situación son las excesivas temperaturas del mes de agosto de 2021, lo que reduce el rendimiento de la instalación, así como la posible suciedad acumulada en la superficie de los paneles fotovoltaicos.
CONSEJOS
• Observar los datos de producción de la planta fotovoltaica en los próximos meses en busca de otras irregularidades que pudiesen desvelar problemas subyacentes.
• Mantener la superficie de las placas fotovoltaicas limpias y libre de sombras.
He de decir que tras una limpieza de las placas en Agosto, han vuelto al rendimiento normal sin desviaciones fuera del rango normal.
Saludos.