Muy buenas Sres.
Yo también estoy en "puertas" esperando el movea..., y con la instalación del punto de recarga igual que estaba antes PacoEV... Me tendré que poner las pilas porque veo que ya voy tarde.
Gracias PacoEV por compartir tus experiencias, DKTgoria por tu ejemplo, y gracias Fer por los sabios consejos.
He estado viendo que el CPT V-CHECK MPT CPT 77706517 vale sobre unos 123€ pero bueno creo que no hay que escatimar en estos temas.
Así pues, podríamos resumir la cesta de la "compra" de los elementos esenciales que tendría que tener la instalación del armario como:
• XXX m de cable de 10mm2 libre de halógenos (sobredimensionado con vistas a futuro) (nota1)
• Tubo de sección 30mm2 (según norma ITC-BT19)
• Magnetotérmico 16A curva C (nota 2)
• Protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 40A (ejemplo: CPT V-CHECK MPT CPT 77706517)
• Diferencial 40A 30ma clase A (mejor que sea Super inmunizado)
• Enchufe Schuko 16A DIN
• Armario de proporciones adecuadas
Repito, elementos esenciales para la puesta en marcha. Luego "aguas abajo" se pueden colgar los demás elementos, contadores, programadores, un Mainpine, el Poli-Charger , etc...
Nota1: La toma tierra también tiene que ser de 10mm2 o puede ser inferior (6mm,...)
Nota2: he puesto los datos e PacoEV, pero Fer, disculpa mi desconocimiento, si haces una instalación para 32A el magneto no tiene que ser de 32A??
Bueno a ver si ya me acabo de aclarar y me lanzo como PacoEV...
Muchas gracias crack's!!
Un saludo
Yo también estoy en "puertas" esperando el movea..., y con la instalación del punto de recarga igual que estaba antes PacoEV... Me tendré que poner las pilas porque veo que ya voy tarde.
Gracias PacoEV por compartir tus experiencias, DKTgoria por tu ejemplo, y gracias Fer por los sabios consejos.
He estado viendo que el CPT V-CHECK MPT CPT 77706517 vale sobre unos 123€ pero bueno creo que no hay que escatimar en estos temas.
Así pues, podríamos resumir la cesta de la "compra" de los elementos esenciales que tendría que tener la instalación del armario como:
• XXX m de cable de 10mm2 libre de halógenos (sobredimensionado con vistas a futuro) (nota1)
• Tubo de sección 30mm2 (según norma ITC-BT19)
• Magnetotérmico 16A curva C (nota 2)
• Protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 40A (ejemplo: CPT V-CHECK MPT CPT 77706517)
• Diferencial 40A 30ma clase A (mejor que sea Super inmunizado)
• Enchufe Schuko 16A DIN
• Armario de proporciones adecuadas
Repito, elementos esenciales para la puesta en marcha. Luego "aguas abajo" se pueden colgar los demás elementos, contadores, programadores, un Mainpine, el Poli-Charger , etc...
Nota1: La toma tierra también tiene que ser de 10mm2 o puede ser inferior (6mm,...)
Nota2: he puesto los datos e PacoEV, pero Fer, disculpa mi desconocimiento, si haces una instalación para 32A el magneto no tiene que ser de 32A??
Bueno a ver si ya me acabo de aclarar y me lanzo como PacoEV...
Muchas gracias crack's!!
Un saludo