Cita de: chipi en Marzo 20, 2023, 12:51:33 AMLo has entendido y explicado mejor que yo.
Hasta hace poco tenía, aguas abajo del IGA, un ID de 25A y cable de 6mm cuadrados y reforcé el ID a 40A y cable de 10mm cuadrados para las interconexiones. No he cambiado la acometida desde el contador y ese podría ser uno de los motivos por lo que esté limitado el boletín a 25A
No lo hice con idea de instalar un cargador sino para instalar las placas solares ya que 25A de la red mas los 15A que pueden llegar a generar las placas se acercan a los 40A de potencia máxima total.
Lo que me extraña de la empresa instaladora, es el interés en montarme un IGA de 32A sin preguntarme nada sobre las condiciones de la instalación, incluso pidiéndole que tome la corriente aguas arriba del IGA, incomprensiblemente me dicen que me lo cambiarían sí o sí a 32A
La persona con la que he tratado es un comercial que lo mismo de normativas está un poco flojo pero es que haciendo la consulta a sus instaladores le dicen que sí, que por normativa el IGA de 32A, con el IGA de 25A no me hacen el "boletín" del cargador necesario para cobrar las ayudas.
Lo de cambiar el boletín a mayor potencia lo haría mas adelante dependiendo de las necesidades. Yo creo que me apañaré con esta potencia.
Pues lo tienes facil. Tu instalación domestica está protegida. La parte del cargador es mejor que la cojas aguas abajo del IGA, así tienes un elemento de corte extra y fuera del cargador (las que están en el interior son más incomodas de usar). Con el IGA de 32A se aseguran que si usas la potencia de 7,4 kW qué puede dar el V2C no peligre la instalación nueva.
Me parece correcto lo que te proponen.