Hola

Me han pasado dos ofertas de dos empresas distintas para instalar el mismo cargador (un policharger T2) que trabajaria en monofasica 7.4kW y la distancia del contador al cargador serían 40m aproximadamente:


Me parece raro que cada uno ofrezca una seccion distinta para el mismo cargador en la misma instalacion pero mi duda es ¿Merece la pena poner seccion de 10mm2 o no es necesario para esa distancia y esa potencia?  porque la diferencia de precio es notable...
Título: Re:Dudas sobre la seccion de cable
Publicado por: marioi en Marzo 28, 2022, 01:46:33 PM
Yo puse más o menos esos metros con 6mm y perfecto.
Título: Re:Dudas sobre la seccion de cable
Publicado por: airtronik en Marzo 28, 2022, 02:42:43 PM
Cita de: marioi en Marzo 28, 2022, 01:46:33 PM
Yo puse más o menos esos metros con 6mm y perfecto.

Gracias por la respuesta.

He preguntado a la empresa que ofertaba el cable de 6mm2 para que me presupuestara el de 10mm2 y me han actualizado el presupuesto a 2000€ osea que apenas supone un sobrecoste de 100€ poniendo 10mm2. Creo que optaré por esa opción!

Título: Re:Dudas sobre la seccion de cable
Publicado por: marioi en Marzo 28, 2022, 02:55:54 PM
Mejor, si algún día contratas más potencia tendrás la instalación preparada y, en todo caso, no van tan justos.
Título: Re:Dudas sobre la seccion de cable
Publicado por: Leafyou en Marzo 28, 2022, 04:24:32 PM
Cita de: airtronik en Marzo 28, 2022, 02:42:43 PM
Gracias por la respuesta.

He preguntado a la empresa que ofertaba el cable de 6mm2 para que me presupuestara el de 10mm2 y me han actualizado el presupuesto a 2000€ osea que apenas supone un sobrecoste de 100€ poniendo 10mm2. Creo que optaré por esa opción!
Sin dudarlo, en 40 m la caída de tensión puede ser importante. Por la poca diferencia de precio merece la pena
Título: Re:Dudas sobre la seccion de cable
Publicado por: Dakota en Marzo 29, 2022, 08:39:48 AM
Yo tengo una instalacion de 30 metros de largo y 6 mm de cable, a 7.2 kW tengo una caida de 226 a 215V, entra dentro de lo legal pero tendria que haber pedido 10mm, cuanta menos caida de tension mejor, y a 7.4 kW se nota la distancia de cable
Si solo te suben 100 euros no lo pienses, pon 10 mm
Título: Re:Dudas sobre la seccion de cable
Publicado por: antoniotriasroig en Marzo 29, 2022, 07:35:34 PM
Tengo unos 40 metros con cable de 10 mm2 y el voltaje es de 220 en la salida del cargador
Título: Re:Dudas sobre la seccion de cable
Publicado por: airtronik en Abril 01, 2022, 11:04:04 PM
Gracias de nuevo por las respuestas...

Cita de: antoniotriasroig en Marzo 29, 2022, 07:35:34 PM
Tengo unos 40 metros con cable de 10 mm2 y el voltaje es de 220 en la salida del cargador

En mi caso definitivamente pondré los 10mm2 y espero que la caída de tensión sea mínima como es tu caso.