Hola,
Quisiera saber cual es la carga máxima a la que puedo cargar si tengo contratados 5,75kw.
Tengo un Polichrager con la pinza conectada a la salida de casa para controlar el consumo.
Lo he configurado a 20A y veo que carga a 4,5kw.
Puedo subir más?
Gracias
Manuel
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
5,75 kW son 25 A contratados, así que, si tienes el policharger con pinza, puedes configurarlo para esos 25A. Si hay consumo en casa irá adaptado la potencia de carga del coche.
Cita de: macmanu en Junio 14, 2018, 09:47:07 AM
Hola,
Quisiera saber cual es la carga máxima a la que puedo cargar si tengo contratados 5,75kw.
Tengo un Polichrager con la pinza conectada a la salida de casa para controlar el consumo.
Lo he configurado a 20A y veo que carga a 4,5kw.
Puedo subir más?
Gracias
Manuel
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pues claro, súbelo hasta 30A, hay quién carga a esa intensidad con 5,75 kW contratados, todo depende de la tolerancia del ICP.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Yo tengo 5,75 kW contratados, contador telegestionado sin ICP y si lo pongo a cargar a 30 A aguanta unos 10 minutos antes de saltar.
Yo también tengo 5,75 kW contratados y por las noches puedo cargar a 30A sin que salte, a 32A lo he probado pero no llega a la hora antes de saltar, aunque en ese caso estaríamos hablando de que estamos 7A por encima de lo contratado, o mejor dicho en un 28% mas.
De todas formas el policharger adapta la carga al consumo, asi que yo lo pondria a 30A para que no salte solo por tener el policharger y a partir de ahi el propio cargador ya se regulara si hay mas consumo en la casa.
Espero sea de ayuda:
Concepto: tensión x intensidad= potencia
Unidades: Voltaje x amperaje= watios... y watios x 1000 = kiloWatios
230V x 16A= 3.680W = 3,6kW
230V x 20A= 4.600W = 4,6kW
230V x 25A= 5.750W = 5,7kW
230V x 30A= 6.900W = 6,9kW
230V x 35A= 8.050W = 8,0kW
230V x 40A= 9.200W = 9,2kW
¡Atención! antiguamente la electricidad se suministraba a 220V y en trifásico a 380V, actualmente son 230V y 400V
Aupa mercuri:
Cita de: mercuri en Agosto 03, 2018, 07:45:34 PM
Espero sea de ayuda:
Concepto: Potencia= tensión x intensidad
Unidades: Watios= Voltaje x Amperaje
230V x 16A= 4.160kW
230V x 20A= 4.600kW
230V x 25A= 5.750kW
230V x 30A= 6.969kW
230V x 35A= 8.050kW
230V x 40A= 9.200kW
¡Atención! antiguamente la electricidad se suministraba a 220V y en trifásico a 380V, actualmente son 230V y 400V
Repasalo que se te ha colado algún error. ;)
Agur,
Markus
Cita de: 77markus77 en Agosto 04, 2018, 06:21:25 PM
Aupa mercuri:
Cita de: mercuri en Agosto 03, 2018, 07:45:34 PM
Espero sea de ayuda:
Concepto: Potencia= tensión x intensidad
Unidades: Watios= Voltaje x Amperaje
230V x 16A= 4.160kW
230V x 20A= 4.600kW
230V x 25A= 5.750kW
230V x 30A= 6.969kW
230V x 35A= 8.050kW
230V x 40A= 9.200kW
¡Atención! antiguamente la electricidad se suministraba a 220V y en trifásico a 380V, actualmente son 230V y 400V
Repasalo que se te ha colado algún error. ;)
Agur,
Markus
Agradecido por el error, no entiendo que me ha pasado :-[... salvo la excusa que era viernes por la noche ;D ;D
Ya está repasado y actualizado, espero no haber metido la pata esta vez
Concepto: tensión x intensidad= potencia
Unidades: Voltaje x amperaje= watios... y watios x 1000 = kiloWatios
230V x 16A= 3.680W = 3,6kW
230V x 20A= 4.600W = 4,6kW
230V x 25A= 5.750W = 5,7kW
230V x 30A= 6.900W = 6,9kW
230V x 35A= 8.050W = 8,0kW
230V x 40A= 9.200W = 9,2kW