No funciona por configuración sino según el BeON que te hayan puesto es fijo por amperage.
Me explico. Yo tengo el BeOn35 que regula 35A y tienes que tener contratado al menos 35A (8,05kW). Luego en la app le tienes que decir el modelo instalado, pero no puedes poner otra intensidad aunque tengas contratado otra cosa porque no irá bien. Luego en potencia máxima lo dejo en 32A y se regula. Ojo que la pinza tiene que leer la lectura total de la casa, incluida también el cargador.
Así que en tu casa vete al cuadro y lee la etiqueta de la pinza para ver qué modelo es lo primero, si el de BeOn16 o BeOn20 y lo configuras. 4,4kW son 19 así que sin tienes el de 16A pues ok pero sólo cargará a 16A máximo. Si tienes el de 20A, sin cambiar la potencia contratada puedes hacer pruebas antes de tener que cambiarla. Por ejemplo limitas la carga máxima a 19A y seguramente no salte, porque no habrá picos largos de 20A y los contadores actuales tienen mucho margen. Pero si dejas en continuo cargando a 20A seguramente saltará a la hora o antes.
Espero haberme explicado.
P.D. A mí este cargador me va bien, pero me revienta que no se pueda configurar que carge los fines de semana como si fuera valle. Tengo un policharger que es lo más básico del mundo y lo programas sin problemas las horas de diario y de fin de semana.
Me explico. Yo tengo el BeOn35 que regula 35A y tienes que tener contratado al menos 35A (8,05kW). Luego en la app le tienes que decir el modelo instalado, pero no puedes poner otra intensidad aunque tengas contratado otra cosa porque no irá bien. Luego en potencia máxima lo dejo en 32A y se regula. Ojo que la pinza tiene que leer la lectura total de la casa, incluida también el cargador.
Así que en tu casa vete al cuadro y lee la etiqueta de la pinza para ver qué modelo es lo primero, si el de BeOn16 o BeOn20 y lo configuras. 4,4kW son 19 así que sin tienes el de 16A pues ok pero sólo cargará a 16A máximo. Si tienes el de 20A, sin cambiar la potencia contratada puedes hacer pruebas antes de tener que cambiarla. Por ejemplo limitas la carga máxima a 19A y seguramente no salte, porque no habrá picos largos de 20A y los contadores actuales tienen mucho margen. Pero si dejas en continuo cargando a 20A seguramente saltará a la hora o antes.
Espero haberme explicado.