Título: Problema con el diferencial al cargar a más de 5KW
Publicado por: THIELDOM en Julio 21, 2022, 08:39:33 AM
Hola,

Hace poco que he aumentado la potencia contratada hasta 7 kW.

He configurador el cargador con la nueva potencia y cuando lleva 5 minutos salta el diferencial interno. Esto pasa si intento cargar más de 5 kW.

Tengo que limitar la carga para que no salte.

A alguien le ha pasado?

Un saludo,
Título: Re:Problema con el diferencial al cargar a más de 5KW
Publicado por: ferq en Julio 21, 2022, 08:34:23 PM
Yo empezaría por mirar de cuánto es el diferencial y reapretar la conexiones por si alguna está floja.
Son dos comprobaciones básicas.
Título: Re:Problema con el diferencial al cargar a más de 5KW
Publicado por: THIELDOM en Julio 22, 2022, 04:34:00 PM
Perdonad me he equivocado, no es el diferencial es el protector de sobretensiones.

En concreto es el iga10pt2p32en

He llamado a LugEnergy para que lo vea..

No pasa de 20A
Título: Re:Problema con el diferencial al cargar a más de 5KW
Publicado por: marhermi en Julio 22, 2022, 07:48:08 PM
Cita de: THIELDOM en Julio 21, 2022, 08:39:33 AM
Hola,

Hace poco que he aumentado la potencia contratada hasta 7 kW.

He configurador el cargador con la nueva potencia y cuando lleva 5 minutos salta el diferencial interno. Esto pasa si intento cargar más de 5 kW.

Tengo que limitar la carga para que no salte.

A alguien le ha pasado?

Un saludo,
A mi me paso lo mismo. Pedi dejar la potencia punta en 3.3 y subir la valle a 5.75. Cuando me dijeron que ya estaba modifique el cargador a 25A dentro del periodo valle y saltaba. Vino un técnico de Curenergia y me dijo que se habian equivocado los de la web y habian intercambiado las potencias en el contador electrónico.
Título: Re:Problema con el diferencial al cargar a más de 5KW
Publicado por: THIELDOM en Agosto 01, 2022, 09:16:49 AM
Hola,

Ya está arreglado, me han cambiado el limitador de sobretensiones que también es diferencial y listo...

Un saludo,