Hola,

Tengo instalado un eHome de 32A y contratados 5750W, unos 26A. Si pongo el coche a cargar con el eHome configurado a 32A, el coche carga a 30A, que es el límite del cargador interno del vehículo. La instalación tiene un ICP de 25A previo a la instalación del contador con telegestión. Ahora vienen las preguntas:

¿Se saben las especificaciones del CirBEON? Creo que debe ser algo parecido a http://lechacalshop.com/gb/internetofthing/16-sct-013-000-with-quality-jack-connector-emoncms-emonwrt.html (http://lechacalshop.com/gb/internetofthing/16-sct-013-000-with-quality-jack-connector-emoncms-emonwrt.html) que es una 10 veces más barato.

Gracias.
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: Leafyou en Mayo 31, 2018, 10:29:54 PM
Cita de: garciaae en Mayo 31, 2018, 08:44:03 PM
Hola,

Tengo instalado un eHome de 32A y contratados 5750W, unos 26A. Si pongo el coche a cargar con el eHome configurado a 32A, el coche carga a 30A, que es el límite del cargador interno del vehículo. La instalación tiene un ICP de 25A previo a la instalación del contador con telegestión. Ahora vienen las preguntas:

  • ¿Debería contratar 6.9 kW, cambiar el ICP por algo a 32A y poner un CirBEON de 30A para así poder cargar a tope en horario supervalle sin miedo de tener un aire acondicionado puesto?
  • ¿Debería cambiar el ICP por un IGA de 32A y confiar en que el contador tenga una tolerancia que me deje cargar a los casi 6kW que tengo contratados?

¿Se saben las especificaciones del CirBEON? Creo que debe ser algo parecido a http://lechacalshop.com/gb/internetofthing/16-sct-013-000-with-quality-jack-connector-emoncms-emonwrt.html (http://lechacalshop.com/gb/internetofthing/16-sct-013-000-with-quality-jack-connector-emoncms-emonwrt.html) que es una 10 veces más barato.

Gracias.

Todo depende de la prisa que tengas al cargar el coche, si necesitas cargar a 30A tienes dos opciones:
1. Contratar 6,9 kW y esto te permitiría cargar simultáneamente con otros consumos hasta 7,6-7,8 kW pero habría que eliminar el ICP previo, lógicamente
2. Seguir con 5,75 kW pero evitando simultanear la carga con otro consumo alto, podrías cargar a 6,6 kW salvo que instales el Cirbeon, entonces podrás simultanearlo pero ya no te cargará a 6,6 kW. Igualmente habría que quitar el ICP previo.
Lo que no sé es si el Cirbeon es configurable o viene con una potencia máxima preestablecida. Lo ideal sería que fuera configurable para que pudieras ponerle el tope un poco más alto que la potencia contratada para poder aprovechar la tolerancia del ICP integrado.

Yo antes de nada, probaría cargar a 6,6 kW sin subir potencia y cuidando que durante 2-3 h (hablo sin saber exactamente el tiempo que necesita tu coche) no arrancara el aire, si tienes PVPC la hora más barata suele ser entre las 03-06h.
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: mundoxan en Junio 01, 2018, 03:23:58 PM
Cita de: garciaae en Mayo 31, 2018, 08:44:03 PM
Hola,

Tengo instalado un eHome de 32A y contratados 5750W, unos 26A. Si pongo el coche a cargar con el eHome configurado a 32A, el coche carga a 30A, que es el límite del cargador interno del vehículo. La instalación tiene un ICP de 25A previo a la instalación del contador con telegestión. Ahora vienen las preguntas:

  • ¿Debería contratar 6.9 kW, cambiar el ICP por algo a 32A y poner un CirBEON de 30A para así poder cargar a tope en horario supervalle sin miedo de tener un aire acondicionado puesto?
  • ¿Debería cambiar el ICP por un IGA de 32A y confiar en que el contador tenga una tolerancia que me deje cargar a los casi 6kW que tengo contratados?

¿Se saben las especificaciones del CirBEON? Creo que debe ser algo parecido a http://lechacalshop.com/gb/internetofthing/16-sct-013-000-with-quality-jack-connector-emoncms-emonwrt.html (http://lechacalshop.com/gb/internetofthing/16-sct-013-000-with-quality-jack-connector-emoncms-emonwrt.html) que es una 10 veces más barato.

Gracias.
Al menos quitar el ICP ya (si tienes el contador con tele gestión) y ver que pasa
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Junio 01, 2018, 07:58:06 PM
He cambiado el ICP por un magnetotérmico de 40A. En cuanto encuentre 2 horas en las que no tenga consumo, ni sueño, hago la prueba que me ha aconsejado Leafyou: 2 o 3 horas cargando y confiando en la tolerancia del contador.

En cuanto al transformador de intensidad, ¿alguien sabe cual es el rango de entrada para el que está calibrado el eHome?
Supongo que al haber CirBEON de varias intensidades de entrada, todos tendrán la misma salida, que el eHome debe interpretar como porcentajes del valor al que está configurado. Por ejemplo:
¿Qué pensáis?
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: Raule_19 en Junio 01, 2018, 10:26:34 PM
Creo ke si lo pones a 32A te saltará el icp interno del contador. Y el problema dl E-Home es que no tiene escalón intermedio de 20 a 32A en el selector interno del cargador.Segun ellos,hay que poner el cirveon del amperaje que interese y no es regulable. Yo pr mi experiencia,los toroidales que tengo y he montado van calibrados a unos amperajes máximos y marcan en pantalla la medida de consumo pero no corta nada,Sólo señaliza.El cargador al cirveon debe mandar un voltaje o miliamperios y según le devuelva modula,pero tengo mis dudas.Al montar el cargador vi sólo una placa y un contactor cortara de golpe el cargador o será dinámico y regula carga.Segun circutor es dinámico pero no he comprado el cirveon aún porque pr ahora a 20a cargo bien y es mi tope de contrato.
Cita de: garciaae en Junio 01, 2018, 07:58:06 PM
He cambiado el ICP por un magnetotérmico de 40A. En cuanto encuentre 2 horas en las que no tenga consumo, ni sueño, hago la prueba que me ha aconsejado Leafyou: 2 o 3 horas cargando y confiando en la tolerancia del contador.

En cuanto al transformador de intensidad, ¿alguien sabe cual es el rango de entrada para el que está calibrado el eHome?
Supongo que al haber CirBEON de varias intensidades de entrada, todos tendrán la misma salida, que el eHome debe interpretar como porcentajes del valor al que está configurado. Por ejemplo:

  • CirBEON 20, para 4400W. Configuramos el eHome a 20A. Si circula 1A manda 0.025A. Si circulan 2A, mandará 0.05A. Para 3A, 0.075A. Para 4A, 0.1A. Para 20A debe mandar 0.5A
  • CirBEON 30, para 6600W. Configuramos el eHome a 32A. Debería funcionar igual, pero mandando 0.5A para 30A de consumo y 0.05A para 3A de consumo (un 10%)
¿Qué pensáis?

Ev Power
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Junio 02, 2018, 05:38:49 PM
Os cuento la experiencia:
Anoche lo puse a cargar de 23.30 a 00.00 y no se cortó. Cargó un 10% en 30 minutos y se quedó al 35%. Envalentonado, programé el coche para cargar de 4.00 a 9.00 pero sobre las 6.00 me desperté con el pitido del SAI: estábamos sin suministro. Cuando rearmé todo y miré la carga del coche, marcaba 53%, un 18% más, es decir había cargado durante aproximadamente hora y media.
Creo que no me queda otra que aumentar la potencia a 6900 W si quiero cargar a máxima intensidad.
En mi opinión el CirBEON informa al eHome de la potencia consumida y el eHome no manda nada a éste. Estaría bien saber qué valores pasa el CirBEON al eHome cuando la carga es del 0%, para una carga de la red al 50% y para carga de toda la potencia contratada. Con una pinza amperimétrica en una de las fases que van al coche y jugando con la intensidad entre los pines 10 y 11 del eHome se podría ver el comportamiento.
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Agosto 10, 2018, 01:37:30 PM
Hola,
Finalmente he contratado 6.9 kW y comprado el CirBEON de 30 A. Esta es la configuración:

Hice una prueba de carga durante una hora, con consumo en el hogar: TV, microondas, Aire acondicionado y todo fue perfecto.
Programé la carga a las 12 de la noche, pero hemos amanecido con la luz cortada. A las 3 y media tenía una alerta del coche indicando cuánto había cargado por lo que todo ha aguantado sólo 3 horas. No lo entiendo. El CirBEON parece estar midiendo bien. Ya sé que lo que inyecta en el eHome es una onda con una amplitud (de pico a pico) de entre 0,1V y  1,1V dependiendo de la carga de la instalación. Lo he medido con un polímetro así que los valores tampoco es que sean muy fiables.
Me pregunto por qué saltó el limitador del contador. Acaso el LEAF 2.0 no es capaz de regular la carga una vez que ha empezado a cargar? Entiendo que sí, porque con el Chademo, va bajando la intensidad.
Estoy empezando a quedarme sin ideas. ¿Alguien tiene alguna sugerencia que me pueda ayudar a dar con el problema?

Gracias
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: Leafyou en Agosto 10, 2018, 05:21:30 PM
Lo que es seguro es que el coche no es el problema. Regula sin pestañear desde 6A hasta 30A.
Pregunta a Circutor.

Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk

Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: isoto en Agosto 11, 2018, 09:32:46 AM
En el caso de que no haya un problema con el CirBeON o eHome, lo único que se me ocurre es un aumento de consumo repentino de la vivienda (aunque a esas horas, poco probable, al menos que sea el arranque del aire acondicionado que depende de la tecnología de éste puede tener puntas de arranque importantes) que haga durante el tiempo que transcurre entre la lectura del consumo -> wallbox envía señal a VE -> VE responde y baja la potencia, haya un 'sobre-consumo' que dispare el contador inteligente / ICP.
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Agosto 13, 2018, 06:12:32 PM
Cita de: isoto en Agosto 11, 2018, 09:32:46 AM
En el caso de que no haya un problema con el CirBeON o eHome, lo único que se me ocurre es un aumento de consumo repentino de la vivienda (aunque a esas horas, poco probable, al menos que sea el arranque del aire acondicionado que depende de la tecnología de éste puede tener puntas de arranque importantes) que haga durante el tiempo que transcurre entre la lectura del consumo -> wallbox envía señal a VE -> VE responde y baja la potencia, haya un 'sobre-consumo' que dispare el contador inteligente / ICP.
Problemas con el eHome o CirBEON no creo. Son nuevos. He hecho otras pruebas de carga, coche + aire acondicionado (antiguo) + secador de pelo y en menos de una hora ha cortado. Da la impresión de que el CirBEON está leyendo el consumo pero el eHome no está haciendo nada.
Por otro lado, el coche debería estar cargando a 30A como máximo pese a que el Wallbox esté ajustado a 32A, ¿verdad?
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: Leafyou en Agosto 13, 2018, 08:27:06 PM
Cita de: garciaae en Agosto 13, 2018, 06:12:32 PM
Cita de: isoto en Agosto 11, 2018, 09:32:46 AM
En el caso de que no haya un problema con el CirBeON o eHome, lo único que se me ocurre es un aumento de consumo repentino de la vivienda (aunque a esas horas, poco probable, al menos que sea el arranque del aire acondicionado que depende de la tecnología de éste puede tener puntas de arranque importantes) que haga durante el tiempo que transcurre entre la lectura del consumo -> wallbox envía señal a VE -> VE responde y baja la potencia, haya un 'sobre-consumo' que dispare el contador inteligente / ICP.
Problemas con el eHome o CirBEON no creo. Son nuevos. He hecho otras pruebas de carga, coche + aire acondicionado (antiguo) + secador de pelo y en menos de una hora ha cortado. Da la impresión de que el CirBEON está leyendo el consumo pero el eHome no está haciendo nada.
Por otro lado, el coche debería estar cargando a 30A como máximo pese a que el Wallbox esté ajustado a 32A, ¿verdad?
Eso es, debería cargar a 30A.


Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk

Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: isoto en Agosto 13, 2018, 11:07:25 PM
Cita de: garciaae en Agosto 13, 2018, 06:12:32 PM
Cita de: isoto en Agosto 11, 2018, 09:32:46 AM
En el caso de que no haya un problema con el CirBeON o eHome, lo único que se me ocurre es un aumento de consumo repentino de la vivienda (aunque a esas horas, poco probable, al menos que sea el arranque del aire acondicionado que depende de la tecnología de éste puede tener puntas de arranque importantes) que haga durante el tiempo que transcurre entre la lectura del consumo -> wallbox envía señal a VE -> VE responde y baja la potencia, haya un 'sobre-consumo' que dispare el contador inteligente / ICP.
Problemas con el eHome o CirBEON no creo. Son nuevos. He hecho otras pruebas de carga, coche + aire acondicionado (antiguo) + secador de pelo y en menos de una hora ha cortado. Da la impresión de que el CirBEON está leyendo el consumo pero el eHome no está haciendo nada.
Por otro lado, el coche debería estar cargando a 30A como máximo pese a que el Wallbox esté ajustado a 32A, ¿verdad?

Cuando dices 'ha cortado', a qué te refieres? a que te ha saltado el ICP / contador? De ser que te ha saltado parece ser que uno u otro elemento no están trabajando de forma correcta (al menos que sea el caso que te comentaba, que en el momento que el aire acondicionado no trabaja (porque ha llegado a temperatura óptima) el VE consume según lo que le indica el CirBeON ('mucho') y cuando el aire arranca, en el tiempo de ajuste hace disparar la protección.

No se si el vehículo que tienes tiene App para ver la potencia instantánea que está consumiendo y poder ver si es variable (según consumo) o fija (según el inicio de la carga).

Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Agosto 14, 2018, 12:06:07 PM
Efectivamente, cuando digo "ha cortado" me refiero a que el contador ha bloqueado el suministro por sobreconsumo. Lo que no entiendo es que la suma del consumo de la instalación más la del coche superen los 6.9 kWh contratados. El margen del contador debería ser suficiente para que el eHome bajase la intensidad de la corriente entregada al coche en ese espacio de tiempo.

El vehículo es un LEAF 2.0 y la aplicación no muestra el consumo instantaneo en carga.

Se me había ocurrido poner un par de equipos a funcionar, vitrocerámica y microondas y después poner el coche a cargar. Si la carga se establece al inicio y permanece fija, cuando quite estos ya no debería haber ningún problema.
También voy a poner un contador de carril DIN en la caja del wallbox para ver qué está pasando.
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: isoto en Agosto 22, 2018, 08:52:39 PM
Ya nos dirás que resultados obtienes.

En cuanto a "Lo que no entiendo es que la suma del consumo de la instalación más la del coche superen los 6.9 kWh contratados." si con instalación (imaginemos sin aire) + VE se está al límite de los 6,9kW contratados (factible ya que 30A son 6,6kW (en monofásico - 230V), en cuanto entra en funcionamiento otra carga (ej. aire), se pueden llegar a superar los 6,9kW por un cierto tiempo (hasta que el VE se ajusta según la medida del CirBeON).

Lo que desconozco es el funcionamiento del contador en cuanto a sobreconsumos (si tiene establecido un tiempo de disparo fijo o si va en función de cuanto del consumo, como la curva de disparo de un magnetotérmico).
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Agosto 24, 2018, 10:14:14 PM
Ya sé que el coche cambia la potencia a la que carga porque he podido medirlo en la salida del contactor. El ciclo de lectura del eHome es de aroximadamente 5 segundos.

Puede suceder que si el aire salta en el peor momento, justo cuando el eHome acaba de leer el consumo, en los 4 segundos y pico que tarda en volver a leer, podría producirse el corte del contador por sobreconsumo. Parece que el contador es muy exhaustivo no permitiendo un consumo por encima de la potencia contratada.
Circutor comercializa CirBEON de 20, 25, 30, etc. coincidiendo con las potencias que ofrecen las comercializadoras. Parece que no han tenido en cuenta casos así (contadores tan quisquillosos)
Lo próximo que se me ocurre es monitorizar una vez por segundo el consumo de la instalación completa y el del cable de salida del coche, para ver cuándo se produce el corte y ver si se puede sacar alguna conclusión.
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: isoto en Agosto 27, 2018, 11:15:49 PM
Al menos has conseguido descartar el incorrecto funcionamiento de CirBeON o eHome.

Que yo sepa, la lectura es en tiempo real, simplemente que el vehículo tarda unos segundos en leer el cambio de consigna (corriente máxima) y en ajustar su demanda de corriente.

Por lo que comentas, si que parece ser que el contador es muy sensible y que apenas permite un sobreconsumo por unos segundos.

A ver si con la monitorización que comentas se puede llegar a una conclusión de cuando se produce el corte.

¡Ya nos cuentas!
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Octubre 15, 2018, 02:33:16 PM
Hola

Me ha dado por mirar en los menús del contador y me he encontrado con esto:

Qué significa esto? Que desde que he contratado los 6.9 kW me los están cobrando, pero el ICP del contador está configurado a 5.7 kW con lo cual el comportamiento es el esperado: corta segun la curva del ICP del contador (norma UNE 20.317)
He abierto una incidencia en Endesa y tienen 5 dias para resolverla.

OBIS 1.135.1 =  (kW) potencia contratada. Es la potencia que deber de aparecer tambien en la factura.
Fuente: https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: ma4t en Octubre 16, 2018, 09:37:13 PM
¿Te has planteado cambiar de compañía? Hoy día hay muchísimas alternativas con innumerables ventajas, hasta probablemente con alguna de estas no te hubiese pasado (aunque eso nunca se sabe y depende del error).
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: isoto en Octubre 20, 2018, 10:44:38 AM
Cita de: garciaae en Octubre 15, 2018, 02:33:16 PM
Hola

Me ha dado por mirar en los menús del contador y me he encontrado con esto:

  • 1.135.1: 5.7
  • 1.135.2: 5.7
  • 1.135.3: 5.7

Qué significa esto? Que desde que he contratado los 6.9 kW me los están cobrando, pero el ICP del contador está configurado a 5.7 kW con lo cual el comportamiento es el esperado: corta segun la curva del ICP del contador (norma UNE 20.317)
He abierto una incidencia en Endesa y tienen 5 dias para resolverla.

OBIS 1.135.1 =  (kW) potencia contratada. Es la potencia que deber de aparecer tambien en la factura.
Fuente: https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/contador-inteligente-electrico/

Esto explica la situación ... ¡ya nos contarás como acaba todo!
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: Tristán en Noviembre 09, 2018, 05:02:52 PM
Qué hilo más interesante!!

Me quedé con ganas de saber el final!!
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: garciaae+foroev@gmail.com en Julio 03, 2019, 11:44:07 AM
Resolución de este hilo:
Efectivamente era un problema de la compañía eléctrica, Endesa, que me estaba cobrando los 6,9 kW contratados pero me había configurado el contador como 5,5 kW.
Reclamado, cambiaron el contador y todo marcha como la seda. También devolvieron lo cobrado de más, pero les costó unos meses soltar la pasta.
Título: Re:Dudas con CirBEON y eHome
Publicado por: Tristán en Julio 05, 2019, 09:27:49 AM
Bueno, al final se solucionó el misterio. Me alegro, a disfrutar de esas cargas!