Cita de: gaizkitapowers en Febrero 24, 2018, 07:53:50 PMAdemás la GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN ITC-BT-52 le da una vuelta de tuerca más y dice que la protección diferencial debe ser de tipo B o de tipo A con equipo que asegure la desconexión en caso de corrientes de defecto con componente en continua superior a los 6mA.Cita de: Fer en Febrero 18, 2018, 11:10:31 PMLos Circutor e-home también pueden llevar protección diferencial que protege la instalación a partir del wallbox, pero aunque cumpla la ITC, saliendo del bornero directamente, es preferible proteger también la línea en cabecera con un pequeño cuadro justo a la salida de los contadores. En Industria a mi me lo "recomendaron encarecidamente" pasando olímpicamente de tramitarmelo con boletín. He leído, además, que Endesa lo requiere en otras CCAA aunque quien tiene que cortar el bacalao es Industria, claro.Cita de: kanmandu en Enero 18, 2018, 12:45:22 AMExacto, eso es precisamente lo hay que poner, y solo dos modelos domésticos, el Simon y el Orbis lo pueden llevar incluidos dentro pidiendolo al comprarlos.
Revisando este hilo resumo que hay que poner estas protecciones:
- Magnetotérmico curva C
- Diferencial de 30 mA y 40 A clase A y 30mA de sensibilidad.
- Protector de sobretensiones transitorias y permanentes Clases VDE/IEC D (III)
Mi pregunta es si al instalar un wallbox e-home de Circutor, algo de esto ya lo lleva el Wallbox y no hace falta ponerlo en una caja aparte o hay que poner todo esto de todos modos.
Los Circuitor RVE y e-Home, Lugenergy y otros requieren un cuadro externo.