Cita de: debel56 en Enero 04, 2021, 06:49:37 PM
Partiendo de la base de que hay muchas casuísticas:
En un parking comunitario, una bastante habitual, cuando el parking y la vivienda están en el mismo edificio, es que la instalación del PDR es un nuevo circuito de la instalación de la vivienda, según el Esquema 2 de la ITC BT-52. O sea, aguas abajo de contador.
La problemática de la atenuación de la señal por longitud y empalmes existe, pero en general los PLC suelen funcionar (por lo menos los que yo tengo conocimiento).
El caso de utilizar la red móvil (4G, 3G, ..) es sólo posible si en el PDR tienes cobertura de la misma. En muchas plantas de sótano no hay ninguna cobertura de red móvil.
Sí. El esquema 2 de la ITC-BT-52 parece el más razonable, económicamente hablando, cuando un vecino es el primero en instalar punto de recarga para su coche en la comunidad y, como bien apuntas, la señal entre terminales PLC no pasa por el contador. Como elementos de paso que pudieran actuar como atenuantes de la señal, aparte de las derivaciones y conexiones, tendríamos normalmente un mínimo de cinco bobinados: PIA, diferencial e IGA en el cuadro de vivienda; y al menos otro PIA y otro diferencial en el cuadro del garaje. Podríamos añadir el ICP si el abonado no lo ha quitado después de que la compañía sustituyera su contador.
Esta solución únicamente me plantea la duda de que pasaría si un problema en la instalación del garaje hiciera saltar el limitador del contador de la compañía. El REBT dice en el propio texto bajo la figura del esquema 2 que el rearme del contador se 'realizará desde la vivienda' pero yo no tengo tan claro que eso pueda ser siempre así. Si el problema en el garaje persiste y no se baja a desconectar el cuadro no podrá haber rearme.
La guía de aplicación del reglamento propone tres soluciones para el rearme para este esquema 2. Las dos primeras implican nuevo cableado por la canalización de la derivación individual y por tanto no valdrían para el caso planteado en este hilo del foro en el que se parte de la base de no instalar nuevos cables; y la tercera es instalar en el cuadro del garaje un dispositivo automático que se abre al detectar la interrupción del suministro y después se conecta automáticamente al volver la tensión tras el rearme del contador.
A mí, particularmente, no me gusta nada esta tercera opción que propone la guía de aplicación. Normalmente no pasará nada pero con un aparato así, si el problema ha ocurrido precisamente ahí en el garaje, desde la vivienda el abonado estará intentando repetidamente el rearme del contador y el dispositivo citado estará reestableciendo automáticamente la corriente en el cuadro del garaje en una situación no controlada donde no hay nadie vigilando. Como minimo, al abonado podría costarle deducir que el problema no está en la vivienda.