Menú

Mostrar Mensajes

Esta sección te permite ver todos los mensajes escritos por este usuario. Ten en cuenta que sólo puedes ver los mensajes escritos en zonas a las que tienes acceso en este momento.

Mostrar Mensajes Menú

Mensajes - bgranado

#1
Cita de: jim3cantos en Junio 11, 2024, 09:10:13 AMPues pruebalo para descartar que sea un problema del coche. También puedes buscar a alguien con un VE que cargue a 11kW en trifásica para probar tu instalación con otro coche.

Muchas gracias!
#2
Pues no lo he intentado, siempre que he cargado fuera ha sido o en cargadores de 7kw o en cargadores de 50kw o más
#3
Cita de: Leafyou en Junio 10, 2024, 11:09:17 PM¿Qué coche es? Si es monofásico, siempre cargará a 7 kW

Es un Audi Q4 etron de 2023 que admite una carga trifásica de 16A y debería cargar a 11kw
#4
Instalaciones vinculadas / Re:Cables de carga
Junio 10, 2024, 09:36:05 PM
Cita de: HatemRivadulla en Noviembre 15, 2021, 02:39:40 PMCon un cablee 32A trifásico podrás cargar a 7kW en un punto de 32A monofásico y a 11kW en un punto trifásico sea de 16A o de 32A.

Hola! A ver si alguien me sabe responder.
 - Tengo instalación trifásica (la tensión llegaba a 220 pero tengo un transformador para que suba a 380).
- Además tengo un cargador trifásico wallbox pulsar plus que admite hasta 22kw...
- ... y con 32A el coche solo carga a 7kw...

¿Por qué? Gracias!
#5
Cita de: Leafyou en Mayo 03, 2023, 07:30:04 PMPues ya está claro, si tienes 220V  no tienes trifásica sino monofásica, por eso el coche carga a 6 kW

Muchas gracias por la respuesta, pero la instalación es trifásica, tanto el contador como el cargador de wallbox.
#6
Cita de: Leafyou en Mayo 03, 2023, 05:47:36 PMNo entiendo lo de los 2200V...
Perdón! Que se me había colado un 0 de más! Gracias
#7
Hola buenas tardes!! Lo primero presentarme! Soy Borja, nuevo en el foro, encantado!! Espero que estéis bien.

Lo segundo, os traslado un tema por si me podéis ayudar.
Tengo un Audi Q4 40 etron (admite una potencia máxima en alterna de 11kW).
He hecho la instalación del punto de recarga en trifásico, con un cargador de Wallbox, Pulsar Plus que puede cargar hasta 22kW.
La corriente que me llega a casa es de 220V y poniendo 32A de carga, resulta que el coche sólo carga a 6kW ¿por qué puede ser?

He pensado que quizá se deba a que, aunque ponga 32A la corriente sólo vaya a 16A y de ahí que cargue a 6kW y pueda ser problema de la manguera, pero ni idea..

Muchísimas gracias por adelantado.