Problema con el diferencial al cargar a más de 5KW

Iniciado por THIELDOM, Julio 21, 2022, 08:39:33 AM

Tema anterior - Siguiente tema

THIELDOM

Hola,

Hace poco que he aumentado la potencia contratada hasta 7 kW.

He configurador el cargador con la nueva potencia y cuando lleva 5 minutos salta el diferencial interno. Esto pasa si intento cargar más de 5 kW.

Tengo que limitar la carga para que no salte.

A alguien le ha pasado?

Un saludo,

ferq

Yo empezaría por mirar de cuánto es el diferencial y reapretar la conexiones por si alguna está floja.
Son dos comprobaciones básicas.


THIELDOM

Perdonad me he equivocado, no es el diferencial es el protector de sobretensiones.

En concreto es el iga10pt2p32en

He llamado a LugEnergy para que lo vea..

No pasa de 20A

marhermi

#3
Cita de: THIELDOM en Julio 21, 2022, 08:39:33 AM
Hola,

Hace poco que he aumentado la potencia contratada hasta 7 kW.

He configurador el cargador con la nueva potencia y cuando lleva 5 minutos salta el diferencial interno. Esto pasa si intento cargar más de 5 kW.

Tengo que limitar la carga para que no salte.

A alguien le ha pasado?

Un saludo,
A mi me paso lo mismo. Pedi dejar la potencia punta en 3.3 y subir la valle a 5.75. Cuando me dijeron que ya estaba modifique el cargador a 25A dentro del periodo valle y saltaba. Vino un técnico de Curenergia y me dijo que se habian equivocado los de la web y habian intercambiado las potencias en el contador electrónico.

THIELDOM

Hola,

Ya está arreglado, me han cambiado el limitador de sobretensiones que también es diferencial y listo...